設計單位算的管線數量與施工單位算的數量結果有差距時


建築營建法規、事務所經營與管理、建築材料與工法、工地實務。

設計單位算的管線數量與施工單位算的數量結

文章府城人 » 2009 7月 22 (週三) 10:55 am



贊助商連結

想請教公務前輩,我承辦的工程因設計單位算的管線數量與施工單位算的管線數量結果有差距

請問有我可以委託那些機構可以做為足以令人信服之第三公正單位以釋疑?

加入建築人討論區粉絲團
府城人
 
文章: 99
註冊時間: 2007 11月 27 (週二) 10:44 am

文章HHM » 2009 7月 22 (週三) 11:13 am

恐怕 您就自己算吧
要不然 就要發另外一包 估算工程了
HHM
 
文章: 52
註冊時間: 2009 3月 13 (週五) 11:55 am

文章Pedro Hsieh » 2009 7月 22 (週三) 6:42 pm

即便是設計單位算的數量也會有第一次、第二次....的差異、不同人算的差異,所以設計單位和施工單位算的數量一定會不一樣,一樣的話就有問題了,而且可能會追溯到投標、決標前"發生"過什麼事喔。所以可能要把你真正的問題寫出來,才有辦法尋求對策。
qui seminant in lacrimis in exultatione metent
那含淚播種的人,必含笑獲享收成;
Pedro Hsieh
 
文章: 1203
註冊時間: 2007 11月 10 (週六) 10:23 pm
來自: 台灣中部草地

文章3daysRain » 2009 7月 23 (週四) 12:31 am

做完之後的結算跟設計算的不同?還是施做中?
如果是我,先看契約怎麼寫、工程款怎麼給的.....
3daysRain
 
文章: 158
註冊時間: 2008 5月 12 (週一) 12:53 am

文章monster » 2009 7月 23 (週四) 7:36 am

請雙方都把計算式列出
把主數量及搭接損耗都分開
依圖計算時應該主數量是一致的
我們 每個人都像小丑,手中玩著五個球,這五個球是:工作、健康、家庭、朋 友、靈魂;而這五個球只有一個是用橡膠做的,掉下去會彈起來,那就是 工作。另外四個球都是用玻璃做的,掉了,就碎了
monster
 
文章: 86
註冊時間: 2007 11月 20 (週二) 3:00 pm

文章ck0789 » 2009 7月 23 (週四) 11:01 am

monster 寫:請雙方都把計算式列出
把主數量及搭接損耗都分開
依圖計算時應該主數量是一致的

不見得!!
計算數量在小型工程或許一致性較高
但在稍具規模或許只要100萬以上
管線複雜程度就會因算的人不同出現差異
而且算歸算!現場管線複雜的很
用尺量都不準。
用用測距儀跟用尺量有時差很大..........
按合約誤差10%以內廠商都要吸收
若超過10%,就必須進行爭議處理
看是因為什麼原因導致誤差,需要公正人士驗證
可以委託相關技師公會鑑定
但是鑑定要花錢的,如果爭議金額小於鑑定費用,建議協調一下比較好。
如果爭議金額遠大於鑑定費用,可以訴諸鑑定
鑑定費用誰出呢?要先說好。光是鑑定費就很麻煩了。
************************************
愛因斯坦說:「學說理論」通常只有提出的人自己相信而別人沒一個相信;而「實驗」每個人都相信,只有做實驗的那個學者不信。這不是說實驗就是對的,而是做實驗的人瞭解實驗結果的控制條件是可以操弄的。