上樑


建築營建法規、事務所經營與管理、建築材料與工法、工地實務。

上樑

文章aphouse » 2011 3月 23 (週三) 2:57 am



贊助商連結

這是一個連棟三戶店面的工程,單層面積約六十幾坪,先在旁邊的空地組裝三樓及屋頂,然後以一百噸級的吊車吊裝,在三個小時的前置準備作業後,二十分鐘吊裝起來,過程順利。

雖然看起來輕鬆,但是因為工程備料精準,加上現場吊裝謹慎要求安全,加上工人團隊的勇敢努力,才能順利,人在現場對於整個量體的移動還是有些震撼力的,而我因為已經處理過不少的案子比較習慣了,如果一般人看起來還是有些震撼的!
照片請參考http://tw.myblog.yahoo.com/ap-house

加入建築人討論區粉絲團
從事綠建築及簇群式自力造屋開發
頭像
aphouse
 
文章: 188
註冊時間: 2010 6月 08 (週二) 11:59 am
來自: 宜蘭

Re: 上樑

文章jjjjjames » 2011 3月 23 (週三) 9:22 am

aphouse 寫:這是一個連棟三戶店面的工程,單層面積約六十幾坪,先在旁邊的空地組裝三樓及屋頂,然後以一百噸級的吊車吊裝,在三個小時的前置準備作業後,二十分鐘吊裝起來,過程順利。

雖然看起來輕鬆,但是因為工程備料精準,加上現場吊裝謹慎要求安全,加上工人團隊的勇敢努力,才能順利,人在現場對於整個量體的移動還是有些震撼力的,而我因為已經處理過不少的案子比較習慣了,如果一般人看起來還是有些震撼的!
照片請參考http://tw.myblog.yahoo.com/ap-house


可以體會那麼大一個量體吊起的壯觀
邏輯是無庸置疑的,但經不起一個人求生意志的考驗_Franz Kafka
頭像
jjjjjames
 
文章: 159
註冊時間: 2010 6月 07 (週一) 1:09 pm

文章Pedro Hsieh » 2011 3月 23 (週三) 10:29 am

看了建築師的案例,對建築師開發本土輕鋼構的行動力深感佩服。
晚輩請教一個小小的問題;這樣子的屋頂於吊裝後如做品質保證的工作,也就是確認屋頂鋼構的尺寸、變位、接合點、未來的承載力等施工介面在控制系統之內?先謝謝賜教。
qui seminant in lacrimis in exultatione metent
那含淚播種的人,必含笑獲享收成;
Pedro Hsieh
 
文章: 1203
註冊時間: 2007 11月 10 (週六) 10:23 pm
來自: 台灣中部草地

文章q111q000 » 2011 3月 23 (週三) 3:09 pm

Pedro Hsieh 寫:看了建築師的案例,對建築師開發本土輕鋼構的行動力深感佩服。
晚輩請教一個小小的問題;這樣子的屋頂於吊裝後如做品質保證的工作,也就是確認屋頂鋼構的尺寸、變位、接合點、未來的承載力等施工介面在控制系統之內?先謝謝賜教。


我想承包商發包給鋼構公司設計製作,可能就包含結構計算,焊道,接合方式及假組立..等,順道連帷幕牆接合都預留了.......
至於品質保證:
鋼構尺寸-駐廠人員第1把關,出貨至工地抽查大概就是第2把關.......
變位-除了結構技師簽證負責外,高張力螺栓鎖固及電焊前,大概要再重新測量,利用鋼索矯正於規範誤差範圍內,必要時就動現場手術或載回工廠來根新品吧....
接合點-簡單說先判斷剛接或簡接....高張力螺栓鎖斷否?焊道目視或UT檢測?
承載力-除了結構技師簽證負責外,deck規格厚度?stud植焊?吊車行走路徑地梁養護補強?......
總之按照規範操課吧......
q111q000
 
文章: 99
註冊時間: 2008 3月 02 (週日) 12:56 pm


回到 經驗交流