請問關於特別安全梯,防火門寬度問題?


建築營建法規、事務所經營與管理、建築材料與工法、工地實務。

請問關於特別安全梯,防火門寬度問題?

文章xyzjames111226 » 2011 12月 26 (週一) 3:24 pm



贊助商連結

請問一下關於防火門寬度問題:
01.若特別安全梯,梯寬120cm,其樓梯門寬度最小設置可為多少?
02.進入特別安全梯時,通過進排煙室,其連通空間可為多處嗎?
(如:由陽台及梯廳進入)
03.進入特別安全梯時,通過進排煙室,其樓梯門寬度最小設置可為多少?
煩請各位能夠解答一下,謝謝!

與技術規則有關之條文
#33
四、各樓層進入安全梯或特別安全梯,
其開向樓梯平臺門扇之迴轉半徑不得與安全或
特別安全梯內樓梯寬度之迴轉半徑相交。

#76
二、防火門之門扇寬度應在七十五公分以上,高度應在一百八十公分以上。

#96
二、通達十五層以上或地下三層以下之各樓層,應設置戶外安全梯或特別安全梯。

#97-1
前條所定特別安全梯不得經由他座特別安全梯之排煙室或陽臺進入。

#99-1
前項區劃之樓地板面積不得小於同樓層另一區劃樓地板面積之三分之一。
區劃及安全梯出入口裝設之防火設備,應具有遮煙性能;
自一區劃至同樓層另一區劃所需經過之出入口,寬度應為一百二十公分以上,
出入口設置之防火門,關閉後任一方向均應免用鑰匙即可開啟,
並得不受同編第七十六條第五款限制。

加入建築人討論區粉絲團
xyzjames111226
 
文章: 2
註冊時間: 2011 12月 26 (週一) 10:41 am

話說~~~

文章湛盧 » 2011 12月 26 (週一) 5:02 pm

1.依92條2款
建築物使用類組為B-1、B-2、D-1、D-2組者,地面層以
上各樓層之出入口不得小於各該樓層樓地板面積每一○○平方公尺寬
二十七公分計算值;地面層以下之樓層,二十七公分應增為三十六公
分。但該用途使用部分直接以直通樓梯作為進出口者 (即使用之部分
與樓梯出入口間未以分間牆隔離。) 直通樓梯之總寬度應同時合於本
條及本編第九十八條之規定。
所以照理說應該是 "梯寬" 配合 "門寬"
您的問題是 有"梯寬" 反求 "門寬"
所以建議您先檢討 "總門寬" 是否足夠 ,而梯寬不得小於計算值 及33條規定
若您要 "加大"梯寬 應該可以說得過去~~

2.99條最末一句
建築物各棟設置之安全梯,應至少有一座於各樓層僅設一處出入口且不得
直接連接居室。

3. 此題同1#題
需符合 總寬 計算/ 基本安全門要求/

以上為個人知識所及範圍, 不對之處 , 請指正!!!
回首向來蕭瑟處,歸去、也無風雨也無晴
頭像
湛盧
 
文章: 703
註冊時間: 2009 11月 21 (週六) 8:30 pm
來自: 台北

文章xyzjames111226 » 2011 12月 26 (週一) 5:26 pm

謝謝您的回覆
但我想再請問 關於 門寬 是否還有 其他 法令 的規定呢?
謝謝
xyzjames111226
 
文章: 2
註冊時間: 2011 12月 26 (週一) 10:41 am

文章dou12543 » 2011 12月 28 (週三) 12:04 pm

即使安全梯設置120的,防火門還是可以用90的,
請參閱97條:室內安全梯構造。
頭像
dou12543
 
文章: 85
註冊時間: 2008 8月 29 (週五) 3:39 pm
來自: 台北


回到 經驗交流

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客