asd331775 寫:機電小弟跟前輩請教:40cm無樑版內機電配管在毋需補強前提下最大可配置直徑幾公分的管路呢?可否提供相關規範或計算,小弟日後也受用...
資料來源:行政院公共工程委員會
依據「混凝土工程設計規範與解說(土木401-86)」:
1.對混凝土無害並符合規範規定之任何材料之管道、管線或套管,可埋至於混凝
土中。再計算混凝土有效受壓面積,所佔部分應予扣除。
2. 管道、管線或套管穿過版、牆或梁時,其位置及大小不得影響結購物之強度。
若符合下列情形,在計算混凝土有效受壓斷面時可不必扣除其所佔面積。
(1) 不致銹蝕或損壞者。
(2) 未施塗料或鍍鋅之鐵管或鋼管,其管壁厚度不薄於標準鋼管者。
(3) 內徑不大於50mm者。
(4) 中心間距不小於管徑之三倍者。
3.除經結構工程師核准者外,管道、管線或套管埋置(非穿越構材)於混凝土中
時,管之外徑不得大於版、牆或梁厚之1/3,中心間距不得小於管徑之3 倍,
埋設位置並不得影響結構物之強度,並須符合下列規定:
(1) 除作放熱或融雪用者外,管在版內須置於頂層與底層鋼筋之間。
(2)管及配件外包之混凝土質接受風雨侵襲者,其厚度不得少於40mm。不接受
風雨侵襲者,其厚度不得少於20mm。
(3) 與管垂直之方向須設置鋼筋,其量不得少於混凝土斷面積之0.2%。
(4) 管安裝時不得切斷或彎曲鋼筋,並不得移動鋼筋之位置。
不知道你要的是不是這個?供參考