第 1 頁 (共 1 頁)
鋼筋標準圖

發表於 :
2008 5月 01 (週四) 12:54 pm
由 shi280
請教各位先進,於一般鋼筋標準施工圖中,常會看到鋼筋搭接長度ㄧ覽表。不過在對應相關條件後得到欄位中卻有兩個值,1個是無括號另ㄧ個是有括號如 “54(50)”,我知道一般施工者都依無刮號為準,不過問他們有括號的的值代表的意思卻沒人說的出來。更離譜的是打電話問設計的結構技師他居然說『一時找不到資料,還要在查查』。不知各位先進是否知道那各數值所代表的意思,謝謝

發表於 :
2008 5月 02 (週五) 6:47 pm
由 tang
我在想有沒有可能是各甲級搭接跟乙級搭接的數值,
甲級搭接是鋼筋搭接在應力最小的區域內,
乙級搭接是鋼筋搭接在非應力最小處,搭接長度要比一半還長,
這是我們公司的主任告訴我的,若不對,還請指正,謝謝

發表於 :
2008 5月 02 (週五) 9:23 pm
由 shi280
謝謝回覆,另外還有人說是刮號內的值為搭接長度的最小值。跟您說的有一點點像。不過您的說法比較專業。
一起研究。參考!參考!

發表於 :
2008 5月 03 (週六) 4:22 pm
由 zhz
鋼筋標準圖裡面就有記載:
受拉竹節鋼筋搭接時,若淨間距可達2db以上,或採用4200箍筋,搭接長度可以乘以0.89倍,但最小值不得小於()之值。

發表於 :
2008 5月 03 (週六) 7:04 pm
由 Pedro Hsieh
學長:
薑還是老的辣。
可是是不是只有學長常常合作的結構技師事務所才有如此標示?因為那些標準圖是來自公會的。