台灣省冷凍空調技師公會函
地址: 106台北市大安區信義路4段25號4摟之2
電話: 02-2703-0547傳真: 02-2706-0335
聯絡人:陳小姐
e-mail : hvacrpe.tw@msa.hinet.net
受文者:基隆市政府
發文日期:中華民國97年04月07日
發文字號: (97)省技字第97040701號

主旨:貴府所轄樂利三街天驕社區於97年2月28日發生住戶集體一氧化碳中毒,造成四戶人家共三死四傷的意外事件,為避免再度發生類似意外事件,本會就空調技術觀點提出有效的解決方法,詳如說明二,敬供貴府參採,請查照。

說明:

一、依聯合報97年2月29日頭版之報導(如附件)辦理。

二、為避免類似意外事件再度發生,本會就空調技術觀點提出下列有效的解決方法供貴府參考:

1、管道間凸出屋頂部份(俗稱土地公) :
1)建築在6樓以下者,因浴廁總數量較少,建議採用自然排氣法:管道間凸出屋頂部份,於側邊設置百葉,以利排氣。
2)建築在7樓以上者,囚浴廁數量總數量較多,建議採用機械排氣法:
(1)於管道間凸出屋頂部份,於頂部設置屋頂型自然通風機(可利用熱氣上浮原理或屋頂吹來的風自然驅動其風鼓(Blower)將管道間之廢氣排至室外。
(2)於管道間凸出屋頂部份,於頂部設置屋頂型動力排風機,以電力驅動其風鼓而排氣。
(3)於管道問凸出屋頂部份,於側邊連接風管與動力排風機,以電力驅動其風鼓而排氣。
附註:採用機械排氣法時,管道間凸出屋頂部份(含側邊與頂部)均需保持氣密,若於側邊設置檢修口時,其檢修口也需保持氣密,以利機械風機排氣。

2、管道間:
1)如排氣路徑與水管(含給排水管與衛生水管)共用管道間時,管道問內部應有足夠的排氣空間。
2)穿越管道間牆壁之任何管線(含給排水管、衛生水管或排氣管)與管道間牆壁均應氣密(如以磚牆、砂石與水泥密封)施工。。若未氣密施工夫則各樓之廢氣互相流竄,仍會發生一氧化碳中毒事件。
3)管道間位置需盡量垂直佈置,以利排氣;並且除在管道間內設置獨立排氣管外各樓層管道間需維持貫通不可於中間各層樓中斷。

3、浴廁用排風機(一般採用如意型排風機) :
1)浴廁排風機需含有逆止風門(Check Damper)設施。
2)於浴廁排風機運轉時,逆止風門受風壓自然打開,而將浴廁廢氣排至管道間;但於停止運轉時,則逆止風門處於關閉狀態,可避免管道問內其他樓層之廢氣倒灌。

4、浴廁用排風機與管道間連接之排氣風管(一般常以鋁質軟管或PVC管佈置):
1)排氣風管與浴廁排風機之連接固定需以氣密施工(一般以膠帶固定)。
2)排氣風管穿越管道間處需以氣密施工。

三、本意外事件於97年2月29日報紙報導後數日,本會楊理事長曾以電話與貴府相關人員連絡,說明前項建議之主要內容,本會今以書函提供更詳細之解決方法,敬供貴府參考。

四、國內也曾發生類似社區民宅由於管道間設置不當而發生居民一氧化碳申毒之事件,上述有效的解決方法,敬請內政部營建署於制(修)定相關建築技術規則與消防署於制(修)定相關消防法規時予以參考。

加入建築人討論區粉絲團
L-archi
 
文章: 3134
註冊時間: 2007 11月 10 (週六) 10:59 am
來自: 台灣

文章Pedro Hsieh » 2008 7月 20 (週日) 8:04 am

許多建築領域的專業技師公會都在發聲,看來建築師們要加油了!
qui seminant in lacrimis in exultatione metent
那含淚播種的人,必含笑獲享收成;
Pedro Hsieh
 
文章: 1203
註冊時間: 2007 11月 10 (週六) 10:23 pm
來自: 台灣中部草地


回到 經驗交流

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客