請問架空走廊的外牆玻璃
				
發表於 : 
2009 4月 12 (週日) 7:46 am 
				由 chao1974
				請問一下
若用架空走廊連接兩棟建築
依照技術規則#10 第一款
......側牆不能使用玻璃......
但有些建築的架空走廊
為什麼可以用玻璃
請問是我搞錯哪個環節嗎??
			 
			
				Re: 請問架空走廊的外牆玻璃
				
發表於 : 
2009 4月 12 (週日) 11:24 pm 
				由 Archi
				chao1974 寫:請問一下
若用架空走廊連接兩棟建築
依照技術規則#10 第一款
......側牆不能使用玻璃......
但高雄大立unstudio那棟建築的架空走廊
為什麼可以用玻璃
第 十 條 	(架空走廊之構造)架空走廊之構造應依左列規定:
  	一、應為防火構造或不燃材料所建造,但側牆不能使用
玻璃等容易破損之材料裝修。
  	二、廊身兩側牆璧高度應在一‧五公尺以上。
  	三、架空走廊如穿越道路,其廊身與路面垂直淨距離不得小於四‧六公尺。
  	四、廊身支柱不得妨害車道,或影響市容觀瞻。
高雄大立unstudio應該是
強化玻璃吧?!強化玻璃破損還是會黏結在一起,不會掉落。
大立精品館圖片
http://www.archifield.net/vb/showthread.php?t=2841 
			 
			
				
				
發表於 : 
2009 4月 13 (週一) 8:28 am 
				由 chao1974
				就這樣阿??謝謝您的回答
我以為玻璃是個統稱,所以都不行
不過您指的應該是膠合玻璃
強化玻璃還是有可能碎裂崩解
膠合玻璃才有辦法如您所說,粘結在一起
			 
			
				
				
發表於 : 
2009 4月 14 (週二) 10:11 am 
				由 府城人
				據我了解,架空走廊側牆不得為玻璃材料應為近三年法令(建築技術規則)改變之結果,有無可能大立百貨此架空走廊為法令未修改前申請的?