先進前輩好:
小弟最近剛好有機會碰到工地做事務所的重點監造,想跟前輩们請教一下,如果是一樓板勘驗,有什麼流程或是重要的注意事項嗎?因公司建築師帶小弟去,但是刊驗停留時間不長,所以也不知道是否有完成勘驗工作就簽章了,小弟目前了解大概是:
1.工地柱、梁、版尺寸、放樣與圖面相符
2.各R.C鋼筋號數與數量
3.工地安全措施及環境清潔
請各位前輩幫忙告知不足,謝謝。

發表於 :
2010 1月 26 (週二) 10:32 am
由 q111q000
哈哈....要不要來個版牆鑽心取樣試驗.......
預埋鐵件.....樓板高程.....洩水坡度.....門窗位置進出.....

發表於 :
2010 1月 26 (週二) 1:11 pm
由 固齒器
我大概還會看一下這些:
1.糞管有沒有跑樑內
2.柱主筋有沒有錯開。
3.柱模版下有沒有留清潔孔。
4.樓版上下層筋的上下位置有沒有正確。
Re: 關於工地現場問題請教!

發表於 :
2010 1月 26 (週二) 3:18 pm
由 L-archi
felix0916 寫:先進前輩好:
2.各R.C鋼筋號數與數量
主筋的號數是否正確?根數、搭接位置、主筋彎鉤長度是否足夠?箍筋間距是否正確?箍筋彎鉤角度等等。
管線是否影響鋼筋強度?
保護層厚度?
還一點最重要的是現場有沒有越界建築?建築物位置是否正確?與地界線之距離是否正確?
Re: 關於工地現場問題請教!

發表於 :
2010 1月 26 (週二) 10:17 pm
由 固齒器
llmj 寫:felix0916 寫:先進前輩好:
2.各R.C鋼筋號數與數量
主筋的號數是否正確?根數、搭接位置、主筋彎鉤長度是否足夠?箍筋間距是否正確?箍筋彎鉤角度等等。
管線是否影響鋼筋強度?
保護層厚度?
還一點最重要的是現場有沒有越界建築?建築物位置是否正確?與地界線之距離是否正確?
越界建築和地界距離超重要!
前面的錯誤,補鋼筋加鐵可以彌補,就算很難彌補,將來灌掉,也看不見。
放樣勘驗和基礎勘驗最好自己親自到現場看。
地界距離,將來完工,使照會頭痛死,然後業主,然後鄰房所有權人~
第一時間能搞定的東西,就不要拖到後面。
Re: 關於工地現場問題請教!

發表於 :
2010 1月 27 (週三) 12:12 am
由 archdj
felix0916 寫:工地做事務所的重點監造
這應該是私人工程吧!
工程品質好與壞跟業主及營造商的理念影響很大!
發現與圖不符時,第一時間跟建築師報備!
可以去詹氏書去逛逛,那有不少實務的書籍

發表於 :
2010 1月 27 (週三) 10:03 pm
由 固齒器
的確,除非作公共工程,不然一般事務所好像都是作重點監造。
重點監造好像幾乎都是在每一個灌漿步驟的前一個動作。
看看鋼筋,看看位置數量作法等。
當工作主力都在做設計及服務的的時候,監造的確是容易忽略的一環。
建議在進工地前作點功課,看看結構圖,水電圖。確認位置等等。
謹慎的建築師通常會看看心目中的重點,確認之後在簽章。
至於其他的~
不過這種事跟考試要不要檢查驗算的道理是一樣的。自行負責。
當簽證之後,法律上視為建築師已行實質監造,並核可通過。

發表於 :
2010 1月 28 (週四) 9:20 am
由 felix0916
謝謝各位前輩的解惑,小弟學習不少
好多方面的解說,因為看建築師草草率率用20分鐘看完工地,一方面也沒有這部分的監造經驗,謝謝。

發表於 :
2010 1月 28 (週四) 7:32 pm
由 fishmanten
如果是公共工程,穿樑補強是重點,套管位置是重點.

發表於 :
2010 1月 28 (週四) 11:18 pm
由 jmax
felix0916 寫:謝謝各位前輩的解惑,小弟學習不少

好多方面的解說,因為看建築師草草率率用20分鐘看完工地,一方面也沒有這部分的監造經驗,謝謝。
因為他悶去下一攤了...哈哈..小弟做過乙方了解這種文化....