1 頁 (共 1 頁)

請教各位對於鋼筋標準圖內容的看法

文章發表於 : 2011 7月 10 (週日) 11:11 pm
kurben
比較過目前配合的結構技師的標準圖與結構技師公會標準圖、以及土木技師公會的標準圖
柱主筋在基礎版的彎鉤現在公會的標準圖都是朝柱內彎
我配合的結構技師是認為朝柱外彎比較理想
我記得以前學得好像也都是朝柱外彎
感覺朝外彎柱荷重比較不會剪穿基腳
請教技師好像回答得也很模糊
各位覺得呢?

還有現在結構技師、土木技師公會的標準圖,牆筋垂直筋是畫在內側
我配合的結構技師牆筋垂直筋是畫在外側
這個部份我不太確定
我是認為垂直筋應該在外側
各位覺得呢?

文章發表於 : 2011 7月 13 (週三) 1:10 pm
achc
抗彎距構件現在都改成向內了,請參考最新規範!
牆筋除了牆體受力很小外,其餘應放在內側,
水平筋端部作標準彎鈎,還可兼具錨碇及防垂直筋挫曲功能.
當然應該看設計實際狀況而定,不過....
你家的結構技師,應該多多充電才是.... :)

文章發表於 : 2011 7月 15 (週五) 12:23 am
kurben
謝謝您的指教,不過請原諒我的駑鈍,您指的規範是土木401-96嗎?是否方便提示我一下我該參閱哪一個章節,先前我有先翻閱,不過找不到針對柱主筋在基腳錨定這個部分的解說,至於您提到牆筋的部分,我和以前的同學交流討論到這個部分,倒也是猜測也許有防止垂直筋挫曲的用意,不過關於這點,以前我向另外一位技師請教有關牆壁的行為,他是簡單地說明"與其將牆看作是從下面撐起,應該說是從上面垂掛著",這樣的說法不曉得各位認為如何,如果是下面撐起,防挫曲有其用意,要是解釋成從上面垂掛,我就不知道二者的關係怎麼相呼應了....

Re: 請教各位對於鋼筋標準圖內容的看法

文章發表於 : 2011 7月 19 (週二) 12:10 am
ck0789
kurben 寫:
還有現在結構技師、土木技師公會的標準圖,牆筋垂直筋是畫在內側
我配合的結構技師牆筋垂直筋是畫在外側
這個部份我不太確定
我是認為垂直筋應該在外側
各位覺得呢?

http://www.cpami.gov.tw/chinese/filesys ... 914-15.pdf
請看15-17頁
往內彎就變成綁扎不易穩固,施工較為不便。
據規範所稱是為了防止柱與柱接合處產生塑鉸.....

用了幾十年的方法然後是一種錯誤嗎?......

文章發表於 : 2011 7月 20 (週三) 12:27 pm
achc
參考15-26(15.10.2)會更清楚.

文章發表於 : 2011 7月 20 (週三) 3:56 pm
ck0789
achc 寫:參考15-26(15.10.2)會更清楚.

如備註引用之論文在1976年就存在
我們卻現在才修正.....

剛問過結構技師,也是認為柱筋在基礎內彎鉤還是向外彎比較合理
向內彎在實務上有困難,作得不好反而影響強度。(事實上很難作得好)

文章發表於 : 2011 7月 21 (週四) 12:22 am
kurben
achc 寫:參考15-26(15.10.2)會更清楚.

嗯嗯嗯!!這裡的確寫得很明確,謝謝您的提示,這樣就可以依此為依據再延伸了解
我再跟其他的結構技師請教一下這部分的細節。
不過也的確有點怪怪的,1976年的論述應該在我學生時代的時候就已經老掉牙了,為什麼我還會學到錨定向外彎呢.........難不成還有其他的因素?