小弟手邊一個案子碰到技規79-2條豎道防火區劃的問題.
就是電梯間算是一個豎道.每層樓的開口部都需要做區劃.因為電梯間是直接對著辦公空間開.沒有梯廳空間.
所以現在卻不知道怎麼區劃.目前小弟是在每層樓開口處外再加上一個鐵捲門具一小時防火時效.
不知道這種做法是不是恰當.不知各位先進都怎麼處理條法規的規定. :?

加入建築人討論區粉絲團
James
 
文章: 37
註冊時間: 2007 12月 09 (週日) 6:20 pm
來自: 台北

文章archdj » 2008 1月 24 (週四) 12:17 am

James兄
請問這是既有建築物室內裝修案還是新的建築案?

據我所知若是既有建築物建管處使管科
ㄧ兩年前洪股長有在建管處的法規會上有提過,且還有圖例呢!( :cry: 一時想不起來是那一次會上說的)
最後由 archdj 於 2008 1月 24 (週四) 11:37 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
archdj
 
文章: 590
註冊時間: 2007 11月 14 (週三) 9:00 pm

文章James » 2008 1月 24 (週四) 10:08 am

這是新建案.目前已經領照.但是79-2列抽...
真是棘手的問題...從廠商那邊知道電梯門有防火時效一小時的門.
不知道這樣能不能解決這條法規...
不然要是電梯出口沒在梯廳內.這真的很難處理電梯出口咧...
該怎麼辦咧...
James
 
文章: 37
註冊時間: 2007 12月 09 (週日) 6:20 pm
來自: 台北

文章L-archi » 2008 1月 24 (週四) 11:08 am

解決方式兩者皆可

1.電梯門符合防火時效一小時(目前有嗎?很貴吧?!)

2.每層樓電梯開口處外再加上具一小時防火時效鐵捲門
L-archi
 
文章: 3134
註冊時間: 2007 11月 10 (週六) 10:59 am
來自: 台灣

文章魏傑 » 2008 1月 24 (週四) 6:18 pm

我也有遇到這樣的問題~
結果與消防技師討論後,方式為~!
電梯門目前是沒有1HR防火時效,但垂直區劃要小於1500m2,
因此各樓層應該有一區劃空間使其水平及垂直面積合小於1500m2即可.
魏傑
 
文章: 41
註冊時間: 2007 11月 16 (週五) 1:21 am
來自: 台北,台中,嘉義

文章James » 2008 1月 24 (週四) 6:34 pm

魏傑 寫:電梯門目前是沒有1HR防火時效,但垂直區劃要小於1500m2,
因此各樓層應該有一區劃空間使其水平及垂直面積合小於1500m2即可.

你的意思是不是說 比如每層樓地板300米平方.就是說只要每五層樓做ㄧ個區劃?
不是很懂這是什麼意思...魏兄有辦法舉例嗎?
James
 
文章: 37
註冊時間: 2007 12月 09 (週日) 6:20 pm
來自: 台北

文章L-archi » 2008 1月 25 (週五) 10:58 pm

James 寫:你的意思是不是說 比如每層樓地板300米平方.就是說只要每五層樓做ㄧ個區劃?


是的,每五層樓做ㄧ個垂直區劃的分隔
L-archi
 
文章: 3134
註冊時間: 2007 11月 10 (週六) 10:59 am
來自: 台灣

文章archdj » 2008 1月 25 (週五) 11:01 pm

llmj 寫:解決方式兩者皆可
1.電梯門符合防火時效一小時(目前有嗎?很貴吧?!)
2.每層樓電梯開口處外再加上具一小時防火時效鐵捲門


一般辦公或住宅最常以這兩種方式設計
若是以鐵捲門方式設計還要多設置雙向防火(小門(圖片中的紅色小點)) 可能配置之面寬也有影響吧!

圖檔
截載 陳正武 建築法規型式語言
因為書較早期所以圖片甲種防火門現行法規已一小時防火時效(留意一下就好)
不過原則還是一樣的 :lol:
archdj
 
文章: 590
註冊時間: 2007 11月 14 (週三) 9:00 pm

文章L-archi » 2008 1月 25 (週五) 11:18 pm

第七十九條之二
防火構造建築物內之挑空部分、電扶梯間、安全梯之樓梯間、昇降機間、垂直貫穿樓板之管道間及其他類似部分,應以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板形成區劃分隔。管道間之維修門並應具有一小時以上之防火時效。
挑空符合左列情形之一者,得不受前項之限制:
一、避難層通達直上層或直下層之挑空、樓梯及其他類似部分,其室內牆面與天花板以耐燃一級材料裝修者。
二、連跨樓層數在三層以下,且樓地板面積在一、五○○平方公尺以下之挑空、樓梯及其他類似部分。
第一項應予區劃之空間範圍內,得設置公共廁所、公共電話等類似空間,其牆面及天花板裝修材料應為耐燃一級材料。
L-archi
 
文章: 3134
註冊時間: 2007 11月 10 (週六) 10:59 am
來自: 台灣

文章archdj » 2008 1月 25 (週五) 11:25 pm

京華城(那顆球型建築內部整棟挑空)
這個案件防火區劃應該蠻經典的
圖檔

圖檔

有沒有知道他的檢討方式
archdj
 
文章: 590
註冊時間: 2007 11月 14 (週三) 9:00 pm