請問可以求解嗎?

98年物環 第17題換氣量計算
某空間之需要換氣量為72 m3/hr,若該空間有兩個窗戶可對流通風,假設外氣進入室內之流速為0.5 m/sec,則其窗戶須有多少有效通風面積,以利通風換氣?
A:0.04 m2
加入建築人討論區粉絲團
big woman 寫:請問可以求解嗎?想知道公式和計算過程 謝謝
湛盧 寫:big woman 寫:請問可以求解嗎?想知道公式和計算過程 謝謝
98年物環 第17題換氣量計算
某空間之需要換氣量為72 m3/hr,若該空間有兩個窗戶可對流通風,假設外氣進入室內之流速為0.5 m/sec,則其窗戶須有多少有效通風面積,以利通風換氣?
A:0.04 m2
耶.....是我算錯嗎?
0.5 m /sec = 1800 m/ hr
我的認知上 " 假設外氣進入室內之流速 " 與 "兩個窗戶" 無關
因為題目已經給風速了!!而答案 要的是 "總面積"
所以20個窗戶總面積也一樣 ,
由此我判斷 "兩個窗戶" 是 無意義詞 (除非他問一個窗戶面積多少?)
故
72m3/ hr = 1800m/hr * (總面積)
所以
總面積 = 0.04 m2 (需要的有效通風面積)
與 幾個窗戶 有沒有對流 窗戶位置 無關 (除非題目題供 平面圖 窗戶型式 與 窗戶風流參數)
那考的就是對 "有效通風面積"的定義 了!!!
嗚~~~第一次算~~竟然錯在 1小時=60秒上 粗心最令人無言..................