102年結構選擇題第40題最大鋼筋比


建築相關國家考試、建築師考試準備、心得及經驗分享。

102年結構選擇題第40題最大鋼筋比

文章yy6366 » 2013 11月 27 (週三) 10:46 pm



贊助商連結

請教各位先進,韌性設計最大鋼筋比P<0.75pb還是P<0.5pb,我查了鋼筋混凝土設計規範是寫p<0.75pb,但考選部公佈確是p<0.5pb,如果知道原因的先進,能否替我解惑一下,謝謝。

加入建築人討論區粉絲團
yy6366
 
文章: 4
註冊時間: 2008 1月 28 (週一) 1:53 pm

Re: 102年結構選擇題第40題最大鋼筋比

文章NEWGREEN » 2013 12月 12 (週四) 3:54 pm

yy6366 寫:請教各位先進,韌性設計最大鋼筋比P<0.75pb還是P<0.5pb,我查了鋼筋混凝土設計規範是寫p<0.75pb,但考選部公佈確是p<0.5pb,如果知道原因的先進,能否替我解惑一下,謝謝。


出題老師可能有點跟實務脫節了
目前的規範早已捨棄掉"平衡配筋比ρb"的觀念
改為限制鋼筋應變不得小於0.004了
所以目前的規範是找不到"平衡配筋比"的

由於我手頭上沒有古早的規範
所以我上網找了一下美國的ACI 318-95
發現說不需考慮韌性的設計,ρ<0.75ρb
考慮韌性的設計,ρ<0.5ρb
所以如果以舊規範的精神來說的話
老師的出題是沒有錯的
不知道這樣有沒有解答到你的問題