tony1472 寫:法規第14 43 48 有疑異 請問各位看法
14題 A高層建築之直通樓梯應為特別安全梯
B通達5層以上之商場應設置具有戶外安全梯 或特別安全梯通達屋頂避難平台
故此題送分
43題 應該也送分
48題 B 環境影響評估採一級一審制 (依環評法第8條 審查結論認為有重大影響之虞者應繼續二階段環境評估)
固答案B


小弟一點意見供大家參考。

高層建築是50公尺以上就算是高層建築,因為他用"或"。
容積管制地區才有4.2M跟3.6M的規定。
14樓以上你可以用戶外安全梯。
14樓以上也可能超過50M。
五層以上B-2要戶外安全梯跟特別安全梯。
排煙室沒說過不可兼用。
10平方公尺是緊急升降機間的排煙室規定。
答案應該是AB吧
去年構造也有兩個答案都給對的,但是只要可以選,有選才有分吧。
好像沒有全送。

加入建築人討論區粉絲團
nahome
 
文章: 80
註冊時間: 2009 3月 05 (週四) 1:02 pm

參考參考

文章nahome » 2009 12月 17 (週四) 8:34 am

43題的錯誤選項全部都在都更條例#12裡面。
nahome
 
文章: 80
註冊時間: 2009 3月 05 (週四) 1:02 pm

文章gorenew » 2009 12月 17 (週四) 8:46 am

構造第37題
有關擋土牆的構造特性,下列敘述何者正確?
(A)略
(B)略
(C)後撐式擋土牆的穩定性,較前撐式擋土牆佳。
(D)針對重力式擋土牆進行混凝土的分段澆置時,其施工接縫處須設置抗剪榫。
考選部答案為D
但................................................
依據營造法與施工下冊第12-17頁
五、前撐式擋土牆
前撐式擋土牆係將撐牆設置於牆面處,如圖12-28所示其牆跟較小,故背後土朝下壓力部分減少,整體之穩定性能較後撐式差,且因牆面配置撐牆,減少牆正面土地空間之利用價值,除非在特殊情況下較少採用。
答案C也對
============================================================
測驗題56題題目敘述
鋼構造建築物的長跨度大樑之預拱量,如設計圖未說明,預拱量一般如何估計?
(A)抵銷靜載重引起之撓度
(B)抵銷靜載重加活載重引起之撓度
(C)略(D)略
考選部答案為A
但.................................................................................
書名:鋼結構會刊 20期 53、54P。篇名:鋼結構梁構材預拱量估算原則及其功能探討。
(前略)由以上討論可知欲決定適當的預拱量非常困難,僅能概略估計可符合使用需求之預拱量,一般實務上估計預拱量之載重可採用「靜載重另加二分之一設計活載重」,桿件之斷面慣性矩則應考慮實際施工情況,採用「不同施工階段之載重配合該階段之桿件斷面慣性矩分別計算叠加。有些情況尚須考量屋面排水坡度,及考量使用年限內可能產生之變化(例如乾縮、潛變或環境改變、路面加鋪增高對橋梁淨高之影響)及視覺或美觀等因素,以及結構物本身之特殊需求等,而據以酌量增減預拱量,一般情況預拱量宜稍偏多來考量。
鋼梁預拱之另一附加功能為避免鋼結構平屋頂因撓度而積水致產生水池效應(ponding)。民國七十二年八月二十四日豐原高中之禮堂屋頂即因蓄水隔熱,鋼桁架屋頂產生撓度,進而產生水池效應使屋頂塌陷,造成慘重傷亡事件。若計算預拱量時額外計入積水產生之撓度量而一併予以預拱,則可避免產生水池效應,因此鋼梁預拱之重要性實不容忽視。
答案應該是B
最後由 gorenew 於 2009 12月 17 (週四) 12:57 pm 編輯,總共編輯了 4 次。
頭像
gorenew
 
文章: 19
註冊時間: 2007 12月 20 (週四) 9:12 am

Re: 構造疑義的內容(不知道是否可PO出建議,不行請版主刪除,謝謝)

文章3daysRain » 2009 12月 17 (週四) 9:05 am

ice_crawford 寫:第32題題目:有關雨水入侵的機制與其對策的配對,下列何者正確?
(A)表面張力;設滴水線(B)毛細管現象;設滴水線(C)重力;設滴水線(D)壓力差;設低水線
滴水線之作用與目的:
建築物設置滴水線的目為避免髒污外牆面,主要的力學為破壞表面張力,使雨滴無法侵入,然而若沒有重力(後續的雨水)突破現有表面張力所能負荷之力量,則表面張力仍會存在,只是形成雨滴而無法使雨滴落下。兩者力量皆需相輔相成,故本題雨水入侵機制所需要防制對策應包含表面張力與重力兩者。


這題我看很久了,答案沒有疑問,是A
題目指的是「雨水入侵機制」和「對策」

選項C的「重力」並非入侵機制,而是該對策的「原理」
3daysRain
 
文章: 158
註冊時間: 2008 5月 12 (週一) 12:53 am

文章felix0916 » 2009 12月 17 (週四) 9:45 am

alexarch_betta 寫:構造第73題...所指的應該都是間接成本
以下是我找到的資料

書名:建築工程估價投標
作者:王玨
出版日期:2006年10月01日
頁次:
直接成本………………P.176
間接成本………………P.242
(A)保險費………………P.250
(B)設計監造費用………
(C)鑽探費用……………P.53
(D)勞工安全費用………P.244~P.245


還有哪一位大大有看過累是21題的圖形
在哪一本書
可以提供一下方向
因為覺得有語病


我的資料也分享一下:
用與定義:

所謂直接成本就是可直接計入有關成本計算物件或勞務的經營成本中
的直接材料、直接人工等;而間接成本是指是指多個部門爲同一成本物件提
供服務的共同成本,或者同一種投入可以製造、提供兩種或兩種以上的産品
或勞務的聯合成本;直接成本可根據有關會計憑證、記錄直接計入有關成本
計算物件或勞務的經營成本中;間接成本必須根據與成本計算物件之間的因
果關係、成本計算物件的産量等以合理的方法分配計入有關成本計算物件中
2;而直接成本所對應之工作項目即為直接工項;間接成本所對應之工作項
目即為間接工項。
工程實務上,業主編製工程契約之詳細價目表時,會將某些間接工項另
立一個計價項目,以乙式計價方式進行計價,常見間接工項之計價項目有勞
安費用、環境保護費、管理費、營業稅及保險費等

資料來源:
工程成本之法律求償分析-余文恭

成本分析係指對賣方貨品之價格分析,可作為訂定合理底
價之依據。除對製造、服務、運輸、儲存及合理利潤外,
有關規格標準化與否、數量多寡等因素,均應列入考慮。
(一)直接成本與間接成本:
1.直接成本:
為完成工程之臨時設施及永久結構、而對直接參與的人
員、機具設備、材料所支付之費用。
例如:施工、機具設備、材料、試驗等費用。
2.間接成本:
不易分辨其歸屬於特定之工作,而須與他案分攤者。
例如:設備折舊、工程管理費、總公司使用之分攤、稅
捐、利潤、利息及保險費等間接費用。
資料來源:
工程及技術服務採購實務
故本題為(C)
felix0916
 
文章: 62
註冊時間: 2008 8月 28 (週四) 4:17 pm

文章felix0916 » 2009 12月 17 (週四) 9:47 am

gorenew 寫:構造第37題
中華民國鋼結構協會網頁 技術 Q & A
http://www.tiscnet.org.tw/readtech.php? ... =33&page=7
鋼梁拱度之決定【 2006-03-26 / 土木及結構技師 陳正平】
【問】:請問鋼梁及鋼桁架梁之拱度應如何計算?
【答】: 現行鋼結構容許應力設計法及鋼結構極限設計法設計規範中並未規定拱度的計算方式。僅於11.5.1節(拱度)中規定「構材為配合其相鄰結構而須特別預拱時,應在設計圖中註明。若設計圖中未註明梁與桁架之預拱,則由製作或安裝產生之拱度應朝上。若拱度係由構件安裝時受預力所形成,應於設計圖中註明。」
  由以上之規定顯示拱度值之決定所需考慮之因素非常多,除了上述規定外,當結構物在使用載重下所產生之撓度會造成使用性的困擾時,便須予以預拱。對於長跨度之鋼梁或鋼桁架梁,若未予以向上預拱,則視覺上會有不安全的感覺,另美觀方面若有向上拱起會有較佳的感受。
如何決定預拱量是一件不容易的事,且預拱量之考量不確定因素甚多,茲列舉如下:
(1) 任何構材承受載重均會產生撓度,但計算撓度所採用之斷面慣性矩 ( I ) 只有在均勻斷面之桿件,才較能夠精確計算。若桿件為非均勻斷面,或桿件有與樓版結合成「合成構材」,或有與非結構構材(例如隔間牆)接觸等情況,則很難估算正確之桿件的斷面慣性矩。
(2) 施工順序也是預拱量不容易正確估算的主因之一,結構構材施工時施加載重之先後順序,或有無臨時支撐等均會導致結構桿件在不同施工階段之斷面慣性矩均不同之情況(例如:樓版底有臨時支撐者所需預拱量較小,樓版底無臨時支撐者所需用拱量較大)。
(3)設計活載重通常並非即是實際載重,僅為設計規範所要求之最低需求,一般情況設計活載重均會略大於實際載重,且可能隨時變換載重位置及大小。
  由以上討論可知欲決定適當的預拱量非常困難,僅能概略估計可符合使用需求之預拱量,一般實務上估計預拱量之載重可採用「靜載重另加二分之一設計活載重」,桿件之斷面慣性矩則應考慮實際施工情況,採用「不同施工階段之載重配合該階段之桿件斷面慣性矩分別計算叠加。〔1〕鋼結構建築物鋼結構技術設計規範,“容許應力設計法及鋼結構極限設計法設計規範”-內政部營建署。
〔2〕“鋼結構設計手冊容許應力設計法”陳正誠、陳正平,中華民國結構工程學會,民國92年2月。
答案應該是B


補習班解法....
本題疑義如下:

鋼構造長跨度大梁之預拱量規範並無規定,一般估算亦十分困難,通常預拱量之概估以靜載重加1/2設計活載重估計之。

資料來源:中華民國鋼結構協會




故本題為(B)
felix0916
 
文章: 62
註冊時間: 2008 8月 28 (週四) 4:17 pm

文章felix0916 » 2009 12月 17 (週四) 9:51 am

alexarch_betta 寫:還有哪一位大大有看過累是21題的圖形
在哪一本書
可以提供一下方向
因為覺得有語病


21題我也再找資料說,如果有也請提供一下,謝謝。
felix0916
 
文章: 62
註冊時間: 2008 8月 28 (週四) 4:17 pm

文章gorenew » 2009 12月 17 (週四) 12:56 pm

測驗題第21題題目敘述:
雙層外牆構造剖面,請問遮斷雨水處理最適宜作在哪一層?
(A) A層
(B) B層
(C) C層
(D) D層
但.................................................................
依「木構造建築技術參考手冊之編訂」-83P 圖5.6-4(b)所示
以及84P【解說】
此防風層所使用之防風材是防止雨水及外氣進入室內側之隔熱層,其內須進行適當的施工以避免間隙產生。
故答案應是B