a_wei
發生氣體污染物質之房間,室容積為25 m3,在甲、乙、丙污染物質濃度之條件下,下列何者為其必要之換氣量?
甲、室內之污染物質發生量:2000 μg / h
乙、大氣中之污染物質濃度:0 μg / m3
丙、室內空氣中之污染物質容許濃度:100 μg / m3
(假設所發生之污染物質會立即擴散於室內。)
(A) 0.6 次/ h (B) 0.8 次/ h (C) 1.0 次/ h (D) 1.2 次/ h

答案為B
請問各位建築先進...此題如何求解?

感謝~~~

Re: 97年 建築環境控制...選擇題一問

文章發表於 : 2013 4月 06 (週六) 12:32 am
noise
a_wei 寫:發生氣體污染物質之房間,室容積為25 m3,在甲、乙、丙污染物質濃度之條件下,下列何者為其必要之換氣量?
建築物理概論 (陳啟中)...第2章 室內環境 P.2-54 與P.2-55
N=Q/V N=換氣次數 Q=換氣量 V=室容積

Q=Cr/(Ca-Co) Cr=室內發生co2量 Ca=co2容許限制 Co= 外氣之co2量

這題 把公式的co2 換成 汙染物 ...

Q=2000/(100-0) = 20
N=20/25 = 0.8...(B)

請參考.... :shock:

---------------------------------------
題外話.考物環.重要的是"理解".不要死背公式.而是要去想這公式的產生方式.因為題目不可能會把名稱寫的一樣...我當初念物環是把所有考古題的答案都找出來(包含每個選項的出處在哪本書第幾頁).還有衍生的相關題目.例如音衰退(點音源6db...線音源3db...面音源0db).這就有連續考2年.理解與比較的讀書方式比死背好.加油 :D

Re: 97年 建築環境控制...選擇題一問

文章發表於 : 2013 4月 07 (週日) 12:21 am
a_wei
noise 寫:
祝賀noise大,高中榜單成為今年新科建築師 預祝事業順遂
非常羨慕高雄有成立讀書會~~~