公司圍牆及防水閘門的興建相關問題‥


一般民眾詢問建築問題的平台;有關你房子的大小疑問,都可以在這裡討論。(2010.2.22開版)

公司圍牆及防水閘門的興建相關問題‥

文章tingku » 2011 10月 16 (週日) 12:11 am



贊助商連結

請問各位大大:
小弟服務公司所在位置常逢水患,故預計興建圍牆及防水閘門,但須計算防水閘門及圍牆的抗水壓性的相關數據?
圍牆厚度為4吋,地基深度為40公分,圍牆高度為180CM高
防水閘門高度為180CM高,假設水患水位高度為150CM 。
請問有何公式可計算出圍牆及防水閘門可承受的水壓為多少?
(小弟提供的數據有點少,因為真的不懂)
試問如何計算,或有那些相關書籍可供參考‥
請各位大大指點迷津一下,拜託拜託
感激不盡!

加入建築人討論區粉絲團
tingku
 
文章: 2
註冊時間: 2011 10月 15 (週六) 11:41 pm

文章kogiga » 2011 10月 16 (週日) 6:26 pm

圍牆的構造是RC、磚造?
防水閘門的話,可以請廠商提供吧?
要先計算其強度(剪力、彎(力)矩)。
水位高度為150CM就直接計算其側壓力(就是水的壓應力)
二者可以平衡(就是不發生構造破壞),就OK。
可以問一下認識土木技師或從業人員比較快。

如果我來算的話,會以之為均變荷重施於牆面、水閘門,
以不發生傾倒(力矩)、挫曲、或折斷(剪力)來檢討。
查一下材料力學或結構行為的書,以靜定結構簡易評估應可行吧?
平心靜氣。
kogiga
 
文章: 213
註冊時間: 2007 11月 12 (週一) 3:46 pm

文章好工人 » 2011 10月 16 (週日) 9:42 pm

防水閘門受的最大水壓=最深水壓=最大側向壓力(僅考慮位能)
若能承受靜態時的最大水壓不產生破壞、變形、滲水應該就可以
如果以 壓力(P)=深度(h)× 水的密度(d)公式計算
P=150cm X 1=0.15kg/cm2
視防水閘門為兩端鉸支承,當簡支樑均佈載重
WL2/8
W=P
L(門寬)越大則受力越大

不知道這樣觀念是否正確?哈..我結構也考好幾次
好工人
 
文章: 198
註冊時間: 2009 6月 01 (週一) 11:22 am

公司圍牆及防水閘門的興建相關問題‥

文章tingku » 2011 10月 17 (週一) 12:22 am

圍牆為rc結構的。
謝謝各位大大的資訊提供‥

感謝再感謝。
tingku
 
文章: 2
註冊時間: 2011 10月 15 (週六) 11:41 pm


回到 建築諮詢

誰在線上