第 1 頁 (共 1 頁)
求救,怎樣增建才不漏水,學校沒教的事

發表於 :
2012 7月 01 (週日) 4:46 pm
由 zxc12391
已經在算結構了,建築師助理小姐打電話跟我講容積率算錯了, 將容積率150算成180,讓我失眠好幾天,我考量各種解決方案,最後想採取建築師的建議方式,先蓋兩樓半,等使用執照過了,再蓋三樓後半段部分及第四樓的樓梯間,我的問題是若未來要增建,建物之垂直鋼筋是很好預留的,水泥灌一灌,剩下沒灌到預留鋼筋就在上面,沒問題,但建物側面水平鋼筋如何預留???,如果水平鋼筋沒事先預留,到最後用植筋方式打進去,數量比原本少,且不連續等原因,就會大大增加漏水,所以想請問建物側面水平鋼筋如何預留??

發表於 :
2012 7月 01 (週日) 8:04 pm
由 dpd0525

SRC工法 可以想一想
SRC是可考慮

發表於 :
2012 7月 01 (週日) 10:45 pm
由 zxc12391
SRC工法是可考慮,但造價較RC高,恆春這小地方營造廠會RC,可能對SRC較不熟悉,會SRC,可能對RC較不熟悉,所以~~再想一下

發表於 :
2012 7月 01 (週日) 11:43 pm
由 Peter Tsao
純就工法上討論:
側邊常用的方法是螺栓,鋼筋接續螺栓,一公一母,母的一頭留在模板內抵住模板,內塞報紙並封口。
將來拆模時,把洞清出來,螺栓旋緊,接合力不輸搭接。以前做鋼筋拉拔實驗的時候,強度都比兩側鋼筋還強。
這不算太先進複雜的工法,一般應該都會。
不應該是解法

發表於 :
2012 7月 02 (週一) 9:57 am
由 Thomas
「純就工法上討論」應該是語帶玄機?!
癥結是容積180%回到150%,對起造人並沒有損失,只是和預期不同。
如果進度只到算結構的階段,相信建築師有更好的調整。”使照過了再蓋”的違規方式不應該是解法。
都沒錯

發表於 :
2012 7月 02 (週一) 4:26 pm
由 zxc12391
Peter Tsao所說純就工法上討論是個好方法,而Thomas所說也沒錯, 違規方式不應該是解法。
回歸最原點如果一開始我就知道容積150%,有一半的機率結果可能是一樣,所以建築師早講或晚講,我想結論可能是一樣,但目前面臨這種問題,我考量很多方案,沒有像違建方式可以迅速,簡單解決問題.
所以最後可能會採取Peter Tsao所說方式解決.

發表於 :
2012 7月 03 (週二) 2:01 pm
由 q111q000
水平筋怎無法預留
而且搭接比使用coupler便宜
使用coupler就不漏水嗎
施工縫或斷點越多就越容易漏水
哈哈 最好從基礎一次灌到3f就可能不會漏水
不過那是不可能的
接縫處使用止水帶 榫接頭 新舊混凝土澆置前灑些純水泥漿 小野田之類的
再不然就做個施工縫蓋鈑
以上是我亂扯的

發表於 :
2012 7月 03 (週二) 8:23 pm
由 KYCC
使照看現場不能看到預留筋

發表於 :
2012 7月 04 (週三) 2:54 am
由 kurben
我的看法同Peter Tsao所提的
如果考慮的更有彈性的話
我會建議把續接器母頭退離模板3-5公分
然後用保麗龍或者電氣膠布把母頭包起來整個灌掉
到時再敲除(有保護層的用意)
這樣的好處是不用擔心如果因為計畫生變導致動工的時間點無限往後延
卻因為母頭暴露過久而生鏽導致材質劣化或者不易拴緊等問題
敲除也有好處如同鑿毛
屆時也可再利用環氧樹脂之類的接合劑
幫助混凝土接著
我想這會是比較容易辦到的方式
只是續接器要留在樑柱的哪個位置(跟柱外側切齊,還是要再突出一些)
也關乎竣工的外觀
要是留在樑柱接頭的地方
柱箍筋跟母頭全都擠在一起
在處理上我想還需要多推演一下還會不會有其他的問題
我以前曾經有類似的操作(是二期計畫不是二次工程)
除了上述的作法
我是有事先避開樑柱接頭的位置
把續接器預留在塑鉸區(版筋也有一併考慮)
所以再外觀上就已經先設計出一層層的短簷(連同樑接頭)
到時再都敲掉
搭接跟續接的部分都用保麗龍及電器膠帶覆蓋
以保持再施工的預期品質
垂直鋼筋我也建議都要作保護的工作
一般在留的垂直鋼筋
幾乎都因為日曬雨淋劣化嚴重