1 頁 (共 1 頁)

想請教一下拆模板的問題

文章發表於 : 2013 4月 09 (週二) 11:03 am
marskarl
因為我的牆幾乎都是承重牆,所以我有規定側模板要4天候才可以拆,可是灌漿後的第二天師父就來拆牆壁側模板的斜撐(非樓板及梁柱)師父說:我沒拆你的模板喔!我只是把斜撐先拆掉這樣{咖摟咖賀}
但就我的認知斜撐拆掉,就算模板沒拆,模板已無支撐這不就也沒用嗎?沒有了應力的支撐,模板不就只是"貼"再上面?這樣模板到底有沒有用?我要求的4天拆模不就"有要求跟沒要求一樣"?.....
因為我不是本科的所以想請教一下

Re: 想請教一下拆模板的問題

文章發表於 : 2013 4月 09 (週二) 10:09 pm
noise
marskarl 寫:因為我的牆幾乎都是承重牆,所以我有規定側模板要4天候才可以拆,可是灌漿後的第二天師父就來拆牆壁側模板的斜撐(非樓板及梁柱)師父說:我沒拆你的模板喔!我只是把斜撐先拆掉這樣{咖摟咖賀}
但就我的認知斜撐拆掉,就算模板沒拆,模板已無支撐這不就也沒用嗎?沒有了應力的支撐,模板不就只是"貼"再上面?這樣模板到底有沒有用?我要求的4天拆模不就"有要求跟沒要求一樣"?.....
因為我不是本科的所以想請教一下


你確定你的牆都是承重牆?...RC牆 不等於 承重牆...你的牆有25~30公分厚?

這年頭 除非高樓層建築或特殊需求才會 設計成承重牆...你可能認錯了.去問一下你委託的結構技師或建築師確認一下... :shock:

在工地...側膜板第二天就拆.粉正常...底膜版就不行

因為混凝土在24小時內凝固強度就會到達90%以上.側撐的目地是怕灌漿時產生震動與衝擊讓膜板錯位或崩裂.所以灌完將隔天是可以拆的.底膜要撐27天(應該吧滿久沒看書了)...因為水泥抗壓不抗拉..底膜的支撐若是移除.樓板混凝土會因為地心引力產生拉力容易造成樓板裂痕或崩塌...

再來你是業主.你高興何時拆應該都可以.去跟你的監造說說.工地有些事你跟工人說他不會鳥你.要找工頭或監造才有用... :twisted:

不然就直接恐嚇工人說...你敢動你就收不到錢!!...他就會聽話了~

文章發表於 : 2013 4月 12 (週五) 9:28 pm
marskarl
我的牆厚25cm..已經有跟承包商協定之後灌漿後4天不能有工人進場 :P

文章發表於 : 2013 4月 17 (週三) 3:47 pm
q111q000
巨積混凝土...應該加強養護避免表面龜裂

文章發表於 : 2013 4月 17 (週三) 6:57 pm
Peter Tsao
以下建議;
不受側向力的牆或造型柱,2天以上。
受力的牆與柱7天以上。
版底模10天。
樑底模21天。
灌漿後第三天可以上去談墨線放樣。
當然能夠越久越好喔!
25公分很有可能是承重牆,或是剪力牆。建議以柱子的規格看待之。

Re: 想請教一下拆模板的問題

文章發表於 : 2016 5月 06 (週五) 2:08 pm
inaba0417
想請教一下,有撐牆的梁底板模(梁中間為一道隔戶牆)可以拆板的時間為何?