關於工廠類建築法規271條


一般民眾詢問建築問題的平台;有關你房子的大小疑問,都可以在這裡討論。(2010.2.22開版)

關於工廠類建築法規271條

文章squantl » 2013 8月 19 (週一) 10:30 am



贊助商連結

請問

根據271條內容

[150M²以下不得有固定隔間區劃隔離]


是指如果各空間隔間(固定)就一定要大於150M²?

那廁所、餐廳、茶水間也是嗎??

如果每層都要有廁所怎麼辦?都150M²?

加入建築人討論區粉絲團
squantl
 
文章: 1
註冊時間: 2013 8月 19 (週一) 10:16 am

文章barbarian » 2013 8月 21 (週三) 7:09 am

工廠類150m2以上一個區劃,以單層檢討之
包括一些不是居室的面積

若要將廁所搞成150m2
同一樓層須有另150m2的作業面積區劃
若是附屬建物層,要注意附屬面積與工廠總面積之檢討
樓梯一定面二支
停車,很容易又會多一輛

這樣搞
在實務上,消防的甲種場所500m2以上要面對的需求量
及日後工廠登記的作業面積,皆會吃虧

認定問題
就看當地建管人員
barbarian
 
文章: 32
註冊時間: 2009 5月 08 (週五) 8:27 am

文章拚圖 » 2013 8月 26 (週一) 9:29 am

作業廠房單層樓地板面積不得小於一百五十平方公尺,
請勿與整廠其它空間混淆!
拚圖
 
文章: 99
註冊時間: 2007 11月 19 (週一) 12:13 pm
來自: 台中龍井