混凝土拆膜後,蜂窩和孔洞的判別?


建築營建法規、事務所經營與管理、建築材料與工法、工地實務。

混凝土拆膜後,蜂窩和孔洞的判別?

文章yNwN » 2007 12月 10 (週一) 9:18 pm



贊助商連結

我目前監造的工地,混凝土拆磨後,出現了所謂的「爆米花」也就是蜂窩,這雖然是偶爾會見到混凝土缺失,小部分的蜂窩工地現場常常會用砂漿直接作修補。

我忽然想到一個問題然而如果蜂窩的深度過深,也會被判為是「孔洞」。

蜂窩和孔洞的判別好像沒有一個依據,例如:深度達Xcm,裸露鋼筋,產生骨材剝落...等,請問各位大家如何判別?

有圖片或施工規範說明最好!!感謝大家。

加入建築人討論區粉絲團
頭像
yNwN
 
文章: 63
註冊時間: 2007 11月 13 (週二) 11:24 pm
來自: 埤塘與水圳組成的都市

文章yNwN » 2007 12月 10 (週一) 9:32 pm

「工程會的蜂窩拆除標準」

4.有關混凝土搗實標準,可參考如下:

(a) 蜂窩面積小於50cm2 或蜂窩累計面積在該單元總面積之0.1%以
下者為合格,可以水泥砂漿修補。
(b) 蜂窩面積在50 至250cm2 之間或累計面積達該單元之0.1%至
0.3%之間,須就蜂窩處做鑽心試驗,쀀 鑑定其修補後之強度是否合
格為標準。
(c) 蜂窩面積大於250cm2 ,或蜂窩累計面積達該單元總面積之0.3%
以上者,則為不合格,拆除重做。


http://www.pcc.gov.tw/PCCWeb2/upload/fi ... _6_2_7.pdf 第7-15頁
頭像
yNwN
 
文章: 63
註冊時間: 2007 11月 13 (週二) 11:24 pm
來自: 埤塘與水圳組成的都市

文章archdj » 2007 12月 12 (週三) 1:11 pm

有一本關於工程品管的書
上過謝老師的品管課
覺得在工程上幫我很多 推薦可以看看

建築工程實務專輯(精裝附磁片)
作  者:謝定亞
出版社:詹氏書局
本書以建築工程之主體工程為對象,探討施工階段之實務經驗。本書共蒐集近400張施工照片以搭配常見缺失之實例說明,透過圖文並茂的表現方式,方便讀者了解施工缺失的情況以及改善後的情況。
建築工程 本書以建築工程之主體工程為對象,探討施工階段之實務經驗。內容包括準備作業、結構施工、裝修施工、電梯設備、衛生設備、電氣設備、消防設備、弱電設備、空調設備、竣工交屋專案管理等十個主題。  本書共蒐集近400張施工照片以搭配常見缺失之實例說明,透過圖文並茂的表現方式,方便讀者了解施工缺失的情況以及改善後的情況。每一節的最終部份都附上照片的編碼及說明,讀者可透過此資訊於光碟中找到有興趣了解的照片。本書所附之光碟中已將上述的珍貴照片提供給讀者參考,並方便查詢。

目錄
1.準備作業2.結構施工3.裝修施工4.電梯設備5.衛生設備6.電氣設備7.消防設備8.弱電設備9.空調設備10.竣工交屋11.專案管理
archdj
 
文章: 590
註冊時間: 2007 11月 14 (週三) 9:00 pm

文章archdj » 2007 12月 15 (週六) 11:46 pm

今天去誠品逛一逛書籍
發現建築失敗案例套書還不錯 :lol:
其中建築失敗案例-結構體工程篇第140~141頁就有提到
混凝土柱產生蜂窩現象、混凝土柱產生蜂窩現象的對策 還不錯呢!

作  者: 半尺正一
譯  者: 石正義
出 版 社: 詹氏書局

目錄
〔1〕 安全
1. 傾卸車捲入第三者的交通災害
2. 其他的交通災害
3. 危害工地周圍行人的案例
4. 工地出入口附近的事故.
5. 無意識下造成的陷阱1.樓板開口造成的墜落災害
6. 無意識下造成的陷阱2.從沒有支撐的臨時棧橋掉落
7. 無意識下造成的陷阱3.從浪型鋼板的開口掉落
8. 無意識下造成的陷阱4.爬鋼骨柱爬梯的墜落
9. 無意識下造成的陷阱5.補修牆壁上石材的勾縫時因磨砂輪造成的傷害
10. 無意識下造成的陷阱6.踏到工作台上踏板懸挑的部份而造成的墜落事故
11. 因用力過度失去平衡而造成的墜落事故1
12. 因用力過度失去平衡而造成的墜落事故2.鋼樑定位作業
13. 因用力過度失去平衡而造成的墜落事故3.鋼筋彎曲作業 
14. 危險的作業動作1.
15. 危險的作業動作2
16. 在踏梯上的危險作業動作1
17. 在踏梯上的危險作業動作2
18. 絆倒、摔倒
19. 揚重作業造成的災害
20. 因重型機械造成的災害
21. 在高空作業車上以危險的姿勢作業
22. 電器機械破損、維護不良
23. 揚重時吊索自掛勾脫落
〔2〕 火災、噪音
24. 發泡苯乙烯的起火
25. 管線保溫材的起火
26. 以乙炔氣切斷電管造成的下面樓層的起火
27. 因電器設備而發生的火災.
28. 其他以往發生過的火災案例
29. 放火、竊盜
30. 工程施工中的噪音
31. 失敗的防震、隔音措施
32. 工程現場的揩油現象
〔3〕 施工計劃
33. 以透視圖說明施工計劃1
34. 以透視圖說明施工計劃2
35. 以模型說明施工計劃
36. 以透視圖表達完工後的結果
37. 以Excell、Power Point來表達工程的三度空間的關係
38. 以網圖安排工程進度的重要性
39. 不良施工計劃的案例
40. 把握業主的需求
41. 現場負責人應有的做為
〔4〕 假設設備
42. 構台與圍籬
43. 失敗的現場工務所計劃
44. 來往行人多的工地現場之外部作業
45. 外牆工程用的上下移動式工作台
46. 揚重構台的忌諱1
47. 揚重構台的忌諱2  天車~現場搬運設備的開發
48. 地下工程的效率化
49. 屋頂移動式揚重設備的設置
50. 塔吊的選擇
51. 失敗的塔吊拆解案例
52. 建築物內部施工開口專用揚重設備與構台的規劃
53. 重物的搬移
54. 載運板片的台車
55. 高度28.5m的天花板施工計劃
56. 假設用工作台1
57. 假設用工作台2
58. 假設用工作台的失敗及其對策1
59. 假設用工作台的失敗及其對策2
60. 電梯機械房下方的工作台
61. 電梯機坑內的工作台
62. 水平安全網的張設重點
63. 鋼骨工程工作台的設置要點
64. 鋼骨組立作業用的假設設備
65. 天花板施工用工作台的開發
66. 失敗的地下工程換氣設備
67. 失敗的臨時電計劃
〔5〕 擋土、土方工程
68. SMW擋土墻
69. 失敗的SMW擋土墻工程
70. SMW擋土墻高程控制的失誤
71. H型鋼加擋土襯板擋土墻
72. 採用簡陋擋土措施的危險性
73. 支撐
74. 地錨工法
75. 失敗的地錨工法
76. 逆打與島驅工法
77. 以既有地下室外墻做擋土設施
78. 擋土工程失敗案例1
79. 擋土工程失敗案例2
80. 軟弱地盤的開挖
81. 其他地質地盤的開挖
82. 圓形擋土墻
83. 水的費用
84. 以鋼板做為傾卸車行走坡道的鋪面材料
85. 工程車輛的管理.
〔6〕 基樁工程
86. 預鑄樁施工的失敗案例
87. Earth Drill樁施工
88. 決定基礎型式的概算依據
89. 以機械挖掘的深基礎工法
90. 地下障礙物對基樁工程的影響
〔7〕 拆除、改修工程
91. 拆除、改修工程的前置作業
92. 拆除工程應注意的重點
93. 改修工程應注意的重點
94. 拆除工程的假設設施1
95. 拆除工程的假設設施2
96. 失敗的拆墻作業造成的災害
97. 墻壁拆除的注意要點
98. 採用長臂破碎機的拆除作業
99. 因拆除作業產生的事故1
100. 因拆除作業產生的事故2
〔8〕 結構體工程
101. 錯誤放樣的防止1
102. 錯誤放樣的防止2
103. 有高低差的樓板模板做法
104. 精度不良的結構體
105. 收頭不良的結構體
106. 殘餘混凝土的處理
107. 殘餘混凝土的利用
108. 澆灌混凝土造成的泥漿飛散
109. 樓板完成面的平整度不佳
110. 斜屋頂板的斜度要正確、板面要平整
111. 筏基水箱的FS板不適當的以浪型鋼板做模板
112. 不易清掃與防水不佳的筏基水箱
113. 浪型鋼板的掉落
114. 澆灌耐震壁的混凝土流進屋內
115. 鋼骨保護層厚度不足對結構體的影響
116. 造成墻壁的鋼骨保護層厚度不足的原因與對策
117. 造成混凝土結構各部位保護層不足的原因與對策
118. 失敗的基礎配筋
119. 配筋方向對不對?
120. 混凝土充填不實
121. 混凝土柱產生蜂窩現象
122. 混凝土柱產生蜂窩現象的對策
123. 混凝土的養護不良
124. 雨天時的混凝土澆灌作業
125. 不良的混凝土施工縫
126. 不良的混凝土澆灌作業
127. 冷縫
128. 結構體的損傷
129. 因外墻混凝土的收縮龜裂而產生的漏水
130. 因外墻錯誤的引導性裂縫設計所造成的漏水.
131. 腰墻、基礎的龜裂.
132. 失敗的外墻裝修案例.
133. 樓板的龜裂及其原因.
134. 表面裝修材因底材而造成的的龜裂.
135. 比地表面低的結構體部位的漏水1
136. 比地表面低的結構體部位的漏水2
137. 鋼管混凝土柱(CFT柱)
〔9〕  鋼骨工程
138. 鋼骨柱的倒壞.
139. 精度不良的錨定螺栓1
140. 精度不良的錨定螺栓2
141. 精度不良的錨定螺栓3
142. 錨定螺栓與柱主筋的預組精度不良的錨定螺栓1
143. 支承鋼骨柱之水泥砂漿基座的失敗案例.
144. 鋼骨柱的傾斜與倒壞.
145. 高拉力螺栓的管理
146. 失敗的鋼骨焊接作業.
147. 後打錨定螺栓的失敗案例.
148. 錨定螺栓錯位時之對策
149. 鋼骨樑與設備配管1
150. 鋼骨樑與設備配管2
151. 鋼骨樑與設備配管3
152. 鋼骨構件與設備位置的衝突
153. 鋼骨結構體與裝修工程的衝突
154. 電扶梯周圍的鋼骨
155. 電梯周圍的鋼骨
156. 電梯機械室周圍的鋼骨
157. 設備管道與鋼骨樑位置的檢討
158. 失敗的浪型鋼板施工例
159. 鋼骨防火披覆施工的工序
160. 鋼骨防火披覆材料的種類
161. 配合門窗安裝而括除的防火披覆
162. 鋼骨防火披覆的管理重點
163. 鋼筋的預組工法
archdj
 
文章: 590
註冊時間: 2007 11月 14 (週三) 9:00 pm

文章yNwN » 2007 12月 16 (週日) 12:15 am

archdj 寫:今天去誠品逛一逛書籍
發現建築失敗案例套書還不錯 :lol:
其中建築失敗案例-結構體工程篇第140~141頁就有提到
混凝土柱產生蜂窩現象、混凝土柱產生蜂窩現象的對策 還不錯呢!



感謝archdj前輩 ,努力的提供資訊。

之後我們換了一個新的工地主任,以前是捷運橋樑的工地主任,教了我一些修補的方案。
等修補完,我再把照片補上 :D
頭像
yNwN
 
文章: 63
註冊時間: 2007 11月 13 (週二) 11:24 pm
來自: 埤塘與水圳組成的都市


回到 經驗交流