柱筋:
查-柱筋數量.號數,箍筋號數,箍筋圍束區間距,箍筋彎鉤規定,鐵絲綁紮規定,柱筋是否依錯層搭接(及離地面搭接距離)鋼筋若採焊接方式要1:6斜率搭接.保護層
版筋:
查-短向鋼筋與邊樑延伸距離,長向鋼筋與邊樑延伸距離,號數,間距,保護層及保護層墊塊間距規定,各號數搭接距離規定,鐵絲綁紮規定,角偶補強筋規定,版開口補強規定
樑筋:
查-上下層樑筋數量,號數,箍筋(繫筋)間距及樑於樑相交接之箍筋數量規定,樑筋搭接距離規定,管線預留孔位置距離規定及補強規定,樑箍筋(繫筋)的下緣與下層樑筋有無漏綁,樑筋錨定於柱內需過柱中心線及深度規定,保護層間距!
牆筋:
查-鋼筋號數.間距,門窗開口補強,鋼筋搭接距離規定,保護層間距
樓梯版筋:
查-鋼筋號數.間距.與樓板搭接補強筋號數規定.保護層間距

候續還要查柱樑牆內是否有雜物未清潔乾淨,模板使用層數及樑模下方支撐鋼管的間距與是否固定牢靠,柱牆模版下方是否留設清潔口(通常是可活動抽取的角材),及水電管線燈具開關出線盒位置是否與水電圖說位置符合!

建議去現場堪驗前先做好自主檢查表格(各柱樑牆版等配筋圖放到自主檢查表內),這樣去現場查驗會比較快,不用在大太陽底下慢慢找圖找規定!