文章朱朱 » 2012 9月 15 (週六) 2:14 am



贊助商連結

請教各位前輩,問題是這樣

1."假如"空心磚牆原本計畫高度設置為2米,但我想增高至4米,並且補強構造
除了一般的施工法外,不知道是否還有特殊方法可行?

2.空心磚牆是否能配置暗管(如熱水管等) ?

煩請各位前輩解答,或是提供相關資料,謝謝

加入建築人討論區粉絲團
想改變人生,那就改變自己吧!!
朱朱
 
文章: 2
註冊時間: 2012 9月 14 (週五) 8:32 pm
來自: 台灣

Re: 有關空心磚問題請教各位

文章Pedro Hsieh » 2012 9月 15 (週六) 9:20 am

朱朱 寫:1."假如"空心磚牆原本計畫高度設置為2米,但我想增高至4米,並且補強構造除了一般的施工法外,不知道是否還有特殊方法可行?

增加高度至4m當然可行,只是"一般的施工法"在您的施工圖說上是怎麼畫、怎麼寫,跟變更高度有很大的關聯。
朱朱 寫:2.空心磚牆是否能配置暗管(如熱水管等) ?

可以
qui seminant in lacrimis in exultatione metent
那含淚播種的人,必含笑獲享收成;
Pedro Hsieh
 
文章: 1203
註冊時間: 2007 11月 10 (週六) 10:23 pm
來自: 台灣中部草地

Re: 有關空心磚問題請教各位

文章朱朱 » 2012 9月 15 (週六) 9:44 pm

Pedro Hsieh 寫:
朱朱 寫:1."假如"空心磚牆原本計畫高度設置為2米,但我想增高至4米,並且補強構造除了一般的施工法外,不知道是否還有特殊方法可行?

增加高度至4m當然可行,只是"一般的施工法"在您的施工圖說上是怎麼畫、怎麼寫,跟變更高度有很大的關聯。
朱朱 寫:2.空心磚牆是否能配置暗管(如熱水管等) ?

可以


前輩

不好意思,我想第一個問題可能表達的不是很清楚

我第一個問題是,一面外圍空心磚牆從無到有,已一般空心磚牆的施工圖說上

表達的工法並沒有加強空心磚牆的結構體(空心磚牆並無開洞)

至於空心磚牆可以配置暗管,不知道前輩是否有資料可供參考。

謝謝
想改變人生,那就改變自己吧!!
朱朱
 
文章: 2
註冊時間: 2012 9月 14 (週五) 8:32 pm
來自: 台灣

Re: 有關空心磚問題請教各位

文章Peter Tsao » 2012 9月 16 (週日) 7:01 am

朱朱 寫:
前輩
不好意思,我想第一個問題可能表達的不是很清楚
我第一個問題是,一面外圍空心磚牆從無到有,已一般空心磚牆的施工圖說上
表達的工法並沒有加強空心磚牆的結構體(空心磚牆並無開洞)
於空心磚牆可以配置暗管,不知道前輩是否有資料可供參考。
謝謝

補強施工的方法一般還是設置圍牆柱的高度增高,換言之,是加強磚造的概念,圍牆內規劃有RC樑柱並有地樑或地樑繫板與建築物相聯繫,牆柱之間的牆面填砌空心磚,空心磚的的孔洞垂直向相連,則可以在裡面的垂植豎向空心處走管線。建議部分空心磚的豎向孔動配筋灌漿可增加握裹力與強度。
詳細柱樑尺寸可詢問貴事務所常配合的技師。
我的經驗值是。砌磚圍牆高度2米以內柱距小於4公尺,圍牆柱常用40*40公分見方。我也都請結構技師配地樑與圍牆柱配筋。
以上。
曹登貴。曹登貴建築師事務所負責人,都市計畫技師高考及格
曹登貴私人信箱:dktsao2004@yahoo.com.tw