排煙室問題


一般民眾詢問建築問題的平台;有關你房子的大小疑問,都可以在這裡討論。(2010.2.22開版)

排煙室問題

文章micho » 2013 1月 24 (週四) 10:39 am



贊助商連結

請問排煙室的牆能局部敲除改成自動偵測火災的電動捲門嗎?
如果不行
1. 能變更原有開門寬度嗎?
2. 能將原有牆改成60A固定玻璃牆嗎?
謝謝回答

加入建築人討論區粉絲團
micho
 
文章: 3
註冊時間: 2013 1月 24 (週四) 10:28 am

Re: 排煙室問題

文章L-archi » 2013 1月 25 (週五) 8:10 am

micho 寫:請問排煙室的牆能局部敲除改成自動偵測火災的電動捲門嗎?

應該不行,這樣排煙的功能如何確保?
排煙室有分在梯間外與梯間內,兩種要求不同,不知micho兄指的是哪一種。

micho 寫:如果不行
1. 能變更原有開門寬度嗎?
2. 能將原有牆改成60A固定玻璃牆嗎?
謝謝回答

改變哪個門?樓梯間的防火門有最小寬度的要求。<90CM
60A固定玻璃牆,固定玻璃牆必須取得實驗報告,經營建署認可證明,好像有點難?!
L-archi
 
文章: 3134
註冊時間: 2007 11月 10 (週六) 10:59 am
來自: 台灣

補充

文章micho » 2013 1月 25 (週五) 10:50 am

謝謝 L-archi 回覆
建築物是特別安全梯,排煙室一間,安全梯一間是分開的。
我發問的改電動捲門 ; 變更原有開門寬度或將原有牆改成60A固定玻璃牆,是指戶內與排煙室之間的隔戶牆,也就是私有與公共之間的牆。不知這樣描述可否明白?
micho
 
文章: 3
註冊時間: 2013 1月 24 (週四) 10:28 am

文章micho » 2013 1月 25 (週五) 10:52 am

門的寬度是要加大
micho
 
文章: 3