想請教一下拆模板的問題


一般民眾詢問建築問題的平台;有關你房子的大小疑問,都可以在這裡討論。(2010.2.22開版)

想請教一下拆模板的問題

文章marskarl » 2013 4月 09 (週二) 11:03 am



贊助商連結

因為我的牆幾乎都是承重牆,所以我有規定側模板要4天候才可以拆,可是灌漿後的第二天師父就來拆牆壁側模板的斜撐(非樓板及梁柱)師父說:我沒拆你的模板喔!我只是把斜撐先拆掉這樣{咖摟咖賀}
但就我的認知斜撐拆掉,就算模板沒拆,模板已無支撐這不就也沒用嗎?沒有了應力的支撐,模板不就只是"貼"再上面?這樣模板到底有沒有用?我要求的4天拆模不就"有要求跟沒要求一樣"?.....
因為我不是本科的所以想請教一下

加入建築人討論區粉絲團
marskarl
 
文章: 7
註冊時間: 2012 2月 15 (週三) 10:59 am

Re: 想請教一下拆模板的問題

文章noise » 2013 4月 09 (週二) 10:09 pm

marskarl 寫:因為我的牆幾乎都是承重牆,所以我有規定側模板要4天候才可以拆,可是灌漿後的第二天師父就來拆牆壁側模板的斜撐(非樓板及梁柱)師父說:我沒拆你的模板喔!我只是把斜撐先拆掉這樣{咖摟咖賀}
但就我的認知斜撐拆掉,就算模板沒拆,模板已無支撐這不就也沒用嗎?沒有了應力的支撐,模板不就只是"貼"再上面?這樣模板到底有沒有用?我要求的4天拆模不就"有要求跟沒要求一樣"?.....
因為我不是本科的所以想請教一下


你確定你的牆都是承重牆?...RC牆 不等於 承重牆...你的牆有25~30公分厚?

這年頭 除非高樓層建築或特殊需求才會 設計成承重牆...你可能認錯了.去問一下你委託的結構技師或建築師確認一下... :shock:

在工地...側膜板第二天就拆.粉正常...底膜版就不行

因為混凝土在24小時內凝固強度就會到達90%以上.側撐的目地是怕灌漿時產生震動與衝擊讓膜板錯位或崩裂.所以灌完將隔天是可以拆的.底膜要撐27天(應該吧滿久沒看書了)...因為水泥抗壓不抗拉..底膜的支撐若是移除.樓板混凝土會因為地心引力產生拉力容易造成樓板裂痕或崩塌...

再來你是業主.你高興何時拆應該都可以.去跟你的監造說說.工地有些事你跟工人說他不會鳥你.要找工頭或監造才有用... :twisted:

不然就直接恐嚇工人說...你敢動你就收不到錢!!...他就會聽話了~
noise
 
文章: 68
註冊時間: 2008 6月 05 (週四) 1:05 am

文章marskarl » 2013 4月 12 (週五) 9:28 pm

我的牆厚25cm..已經有跟承包商協定之後灌漿後4天不能有工人進場 :P
marskarl
 
文章: 7
註冊時間: 2012 2月 15 (週三) 10:59 am

文章q111q000 » 2013 4月 17 (週三) 3:47 pm

巨積混凝土...應該加強養護避免表面龜裂
q111q000
 
文章: 99
註冊時間: 2008 3月 02 (週日) 12:56 pm

文章Peter Tsao » 2013 4月 17 (週三) 6:57 pm

以下建議;
不受側向力的牆或造型柱,2天以上。
受力的牆與柱7天以上。
版底模10天。
樑底模21天。
灌漿後第三天可以上去談墨線放樣。
當然能夠越久越好喔!
25公分很有可能是承重牆,或是剪力牆。建議以柱子的規格看待之。
曹登貴。曹登貴建築師事務所負責人,都市計畫技師高考及格
曹登貴私人信箱:dktsao2004@yahoo.com.tw
阿貴建築師的部落格http://peter-tsao.blogspot.tw/
Peter Tsao
 
文章: 980
註冊時間: 2007 11月 13 (週二) 7:01 pm
來自: 彰化市中央路橋旁

Re: 想請教一下拆模板的問題

文章inaba0417 » 2016 5月 06 (週五) 2:08 pm

想請教一下,有撐牆的梁底板模(梁中間為一道隔戶牆)可以拆板的時間為何?
標準圖上都沒提到有撐牆的梁底板拆除時間,導致業主和營造之間有爭論,營造主任說有撐牆的梁底3天就可以拆了,業主副總說要按照標準圖說梁底的拆除標準時間來進行,一個說3天一個說14天,到底誰是對的? 請幫忙解惑,謝謝!
inaba0417
 
文章: 1
註冊時間: 2015 12月 29 (週二) 11:08 am