請問建築週邊的水溝如何設計呢?


建築營建法規、事務所經營與管理、建築材料與工法、工地實務。

請問建築週邊的水溝如何設計呢?

文章hsinway » 2008 5月 08 (週四) 8:23 am



贊助商連結

請問建築週邊的水溝如何設計呢?其深度寬度如何訂出?有沒有相關的書藉可以參考呢?謝謝

加入建築人討論區粉絲團
hsinway
 
文章: 33
註冊時間: 2007 12月 02 (週日) 11:20 am

文章Pedro Hsieh » 2008 5月 08 (週四) 8:51 am

答案就在你家門口,拿尺量一量就會知道了。 :lol:
Pedro Hsieh
 
文章: 1203
註冊時間: 2007 11月 10 (週六) 10:23 pm
來自: 台灣中部草地

文章HSM » 2008 5月 08 (週四) 8:54 am

記得沒錯的話 敷地計畫跟什麼綠色皮導論的裡邊有
先看看基地鄰地
判斷有沒有水會流入你基地
如果沒有
用Q值分別算出建築物與空地的逕流量
Q=CIA/360
A是集水面積單位是公頃
I是每小時的降雨強度單位mm
C是逕流係數
有建物的部份C用1.0計算
空地部份看你是哪種透水率C值不同
合計出Q值就是你基地的集水量
再用曼寧公式
算出你排水溝的排水速度V
有點複雜 你可以用設計流速大約1.5概算
KQ=VA K是安全係數
可以算出你排水剖面A值
A/0.7可推算出你的排水溝剖面積

想起來了那個綠皮ㄉ是中華建築學會的基地規劃導論啦
HSM
 
文章: 247
註冊時間: 2007 11月 10 (週六) 6:45 pm

文章Peter Tsao » 2008 5月 08 (週四) 10:21 am

可參考一下
下水道法以及施行細則
下水道工程設施標準
:D
Peter Tsao
 
文章: 980
註冊時間: 2007 11月 13 (週二) 7:01 pm
來自: 彰化市中央路橋旁

文章L-archi » 2008 5月 08 (週四) 2:19 pm

水溝的寬深度與集水面積的量有關,再來就是水溝本身洩水坡度的問題,如何把水排出去。 :D
L-archi
 
文章: 3134
註冊時間: 2007 11月 10 (週六) 10:59 am
來自: 台灣

文章Pedro Hsieh » 2008 5月 08 (週四) 10:08 pm

Hsinway 兄:

您是否已經去圖書館找過書了?我想先準備一些資料來討論,很多前輩或是資深建築師願意幫您解答的。
Pedro Hsieh
 
文章: 1203
註冊時間: 2007 11月 10 (週六) 10:23 pm
來自: 台灣中部草地

文章archdj » 2008 5月 08 (週四) 11:02 pm

這有相關的規定
市區道路工程規劃及設計規範之研究
http://w3.cpami.gov.tw/design/index20.htm

第二十章 路面排水工程設計

20.2.3 基本原則
一、路面排水系統之設計,以立即排水為原則,依所研選之頻率降雨強度、道路之種類等級、地區降雨特性、排水構造物、風險損失等因素,採合理公式方法推算。
二、路面排水設施之佈設,以不使積水侵入車道、不妨礙行車安全及易於清理維護為原則。
三、於路肩或中央分隔帶設淺溝、明溝、明溝加蓋或暗溝、進水口。

有關雨量記錄設計逕流量、逕流係數、預估降雨率、排水面積、渠道設計、溝(管)渠水力計算、粗糙係數、U型溝坡度.......等規定

20.4.5 雨水下水道之最小斷面
  雨水下水道之斷面應依水理公式計算得之,並依據下列規定:
一、U型溝寬度不宜小於40公分(不含溝蓋厚度),高度不宜小於50公分。
二、幹管管線內徑不宜小於60公分,但集水井與人孔間之連接管內徑不宜小於50公分。
三、箱涵寬高均不得少於1公尺,惟受排水出口高程限制及地下管線無法遷移時,箱涵斷面應依排水需求設計,其寬高之尺寸不受此限。

20.4.6 家庭排水管最小管徑
  家庭排水應接入污水下水道系統,在污水下水道未建設前,新築側溝,應分別酌留雨水及污水排水孔,以備住戶自行接入側溝內,其最小管徑不得小於20公分。

通常建築物在已開闢道路興建建築就較少去計算排水溝相關問題~~~ 如Pedro Hsieh拿尺量一量就會知道了或是量一下測量圖就有答案了 :lol: 還真的沒認真的去研究一下下呢 :lol:

在台北市家庭污水一般通常已8"~10" 橘色污水管接入污水下水道系統
archdj
 
文章: 590
註冊時間: 2007 11月 14 (週三) 9:00 pm

文章vanserce2 » 2008 5月 09 (週五) 9:49 am

正確水溝的寬度跟深度我不清楚
只是以實戰經驗來看
設計周邊排水系統時需注意

1.適當地設置陰井,清垃圾、淤泥
2.注意波面洩水方向、集水區面積與水溝尺寸,就是"撿水"
3.最重要的,注意你建築內部排水系統一直到溝邊後的高程,否則颱風天就有你好受囉~~

-------------------------------
題外話
看到這篇討論
就一直想到那篇 如何測量水溝的寬度
最後由 vanserce2 於 2008 5月 10 (週六) 10:24 am 編輯,總共編輯了 1 次。
書寫空間,建築落實--面對機能,表現生活
http://amatrixmodel.blogspot.com/
vanserce2
 
文章: 105
註冊時間: 2007 12月 09 (週日) 12:54 pm
來自: 台中,台灣

文章monster » 2008 5月 09 (週五) 10:23 pm

工程會的工程設計書有寫到簡易的算法
http://pcces.archnowledge.com/CSINew/To ... 1/3/22.doc
monster
 
文章: 86
註冊時間: 2007 11月 20 (週二) 3:00 pm

文章hsinway » 2008 5月 19 (週一) 12:24 am

monster 寫:工程會的工程設計書有寫到簡易的算法
http://pcces.archnowledge.com/CSINew/To ... 1/3/22.doc

謝謝,正在研讀您提供的資中
hsinway
 
文章: 33
註冊時間: 2007 12月 02 (週日) 11:20 am


回到 經驗交流