請問架空走廊的外牆玻璃


建築營建法規、事務所經營與管理、建築材料與工法、工地實務。

請問架空走廊的外牆玻璃

文章chao1974 » 2009 4月 12 (週日) 7:46 am



贊助商連結

請問一下
若用架空走廊連接兩棟建築
依照技術規則#10 第一款
......側牆不能使用玻璃......
但有些建築的架空走廊
為什麼可以用玻璃

請問是我搞錯哪個環節嗎??

加入建築人討論區粉絲團
最後由 chao1974 於 2009 4月 16 (週四) 12:42 am 編輯,總共編輯了 1 次。
頭像
chao1974
 
文章: 135
註冊時間: 2007 12月 06 (週四) 8:49 am
來自: 台南大山

Re: 請問架空走廊的外牆玻璃

文章Archi » 2009 4月 12 (週日) 11:24 pm

chao1974 寫:請問一下
若用架空走廊連接兩棟建築
依照技術規則#10 第一款
......側牆不能使用玻璃......
但高雄大立unstudio那棟建築的架空走廊
為什麼可以用玻璃


第 十 條 (架空走廊之構造)架空走廊之構造應依左列規定:
  一、應為防火構造或不燃材料所建造,但側牆不能使用玻璃等容易破損之材料裝修。
  二、廊身兩側牆璧高度應在一‧五公尺以上。
  三、架空走廊如穿越道路,其廊身與路面垂直淨距離不得小於四‧六公尺。
  四、廊身支柱不得妨害車道,或影響市容觀瞻。

高雄大立unstudio應該是強化玻璃吧?!強化玻璃破損還是會黏結在一起,不會掉落。

大立精品館圖片
http://www.archifield.net/vb/showthread.php?t=2841
Archi
Site Admin
 
文章: 257
註冊時間: 2007 11月 13 (週二) 7:01 am

文章chao1974 » 2009 4月 13 (週一) 8:28 am

就這樣阿??謝謝您的回答
我以為玻璃是個統稱,所以都不行

不過您指的應該是膠合玻璃
強化玻璃還是有可能碎裂崩解
膠合玻璃才有辦法如您所說,粘結在一起
最後由 chao1974 於 2009 4月 16 (週四) 12:43 am 編輯,總共編輯了 1 次。
頭像
chao1974
 
文章: 135
註冊時間: 2007 12月 06 (週四) 8:49 am
來自: 台南大山

文章府城人 » 2009 4月 14 (週二) 10:11 am

據我了解,架空走廊側牆不得為玻璃材料應為近三年法令(建築技術規則)改變之結果,有無可能大立百貨此架空走廊為法令未修改前申請的?
府城人
 
文章: 99
註冊時間: 2007 11月 27 (週二) 10:44 am


回到 經驗交流

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客